| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
wn72 游民 经验值:70 发帖数:57 精华帖:0 |
楼主
主题:变频调速的实际功率因数
MM430的技术规格上有一个功率因数项,上面标明MM430的功率因数是0.98,这个数值是说MM430工作时的功率困数还是指在带负载时电动机的功率因数?
如果只是说是MM430工作的功率因数,那么在电动机负载率只有50%,工作在40HZ时,整个变频调速系统的功率因数是多少? 我在选配电电容补偿柜时想到这个问题,再一个是这个1千伏安的变压器有600KW的负荷是用变频器带的,在选电容补偿柜的时候要注意哪些问题? 先谢谢大家了 |
|
自动画 侠士 经验值:1540 发帖数:958 精华帖:4 |
楼
主题:回复:变频调速的实际功率因数quote:以下是引用kdrjl在2006-09-07 22:19:23的发言: 技术规格中的功率因数项,指的是额定参数状态下的功率因数。应该是指电动机负载的功率因数。 作为变频器,确实存在两个电量指标,一个是输入侧的电量,一个是输出侧的电量。不过,因为输入侧是采用不可控的整流元件,所以功率因数可以很高,95%以上,输出侧采用的是IGBT,所以输出波形接近正弦波(如果没有波形畸变的话),功率因数也接近于1。 综上,变频器组成的传动系统,功率因数确实应该很高(理论上,实际产品因水平有差异)。比直流的传动系统要高。 我觉得输出侧的功率因数处决于所带的负载的功率因数。
请多指教
|