| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
foxble 侠士 经验值:1588 发帖数:1155 精华帖:25 |
楼主
主题:调试802C BL时25000报警清除不了啊!
调试802C BL时25000报警清除不了啊!配置611U驱动,采用1FK7电机,不知道为什么总是清除不了25000号报警,提示编码器硬件错误!好象是X7接口的使能不对!请知道的前辈帮忙分析一下!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
|
|
foxble 侠士 经验值:1588 发帖数:1155 精华帖:25 |
楼
主题:回复:调试802C BL时25000报警清除不了啊!
问题已经找到了,是因为WSG接口(X461)忘记激活了!
真诚沟通-共建和谐-开创未来, 我的个人博客:http://www.foxble.com
|