主题:MMV或者MDV的PZD区与MM4的PZD区有什么不同?
MM4通过PROFBUS和PLC通信,控制变频器的指令为:
正转:W#16#47F 反转:W#16#C7F 但在MMV中 MMV通过PROFUS和PLC通信,控制变频器的指令为: 正转:W#16#447F 反转:W#16#47F 我查过MM4的PZD,对于MM4的控制指令是正确的, 但没有查到有关MMV的PZD介绍。 我想问的是:MMV或者MDV的PZD区是否和MM4的PZD区有所不同呢?
NOPAINNOGAIN
|
|
yufu56789 游民 经验值:107 发帖数:59 精华帖:1 |
楼
主题:回复:MMV或者MDV的PZD区与MM4的PZD区有什么不同?
非常感谢各位的帮忙,我已经找到一本英文资料,在上面描述了这几种变频器的控制字的具体区别:
MM4:控制字的第11位控制正反转; MM3:控制字的第12,13位控制正反转; MMV:控制字的第14位控制正反转。
NOPAINNOGAIN
|