主题:急!!!关于通讯的问题,到底隔着以太网能不能读PROFIBUS的数据
我们这是澳钢联弄的已隔OPC服务器电脑,它是通过普通网线呵交换机相连。而服务器读数据的PLC1没有以太网模板,这个PLC1是通过PROFIBUS和另一个PLC2相连。另一个PLC2有以太网模板 ,PLC2通过网线和那个交换机相连。我们这感觉这个OPC服务器电脑能直接读取PLC1的数据。在STEP网络里面做了关于这个OPC服务器和PLC1通讯的网络通讯连接。我问过西门子隔着以太网不能读PROFIBUS的数据。但是我们这的确好像就是读上来了很奇怪。
fa
|
|
Naga_Orochi 侠士 经验值:1200 发帖数:841 精华帖:19 |
楼
主题:回复:急!!!关于通讯的问题,到底隔着以太网能不能读PROFIBUS的数据
说那么多,其实你们采用的是S7路由功能,查一下通讯模块的说明。S7路由功能实现,只要通过如下步骤即可实现:
1、保证通讯物理层互联(不论有多少层不同协议的S7网络,如:MPI,Profibus,以太网等,串口PtP外) 2、通讯模块带S7路由功能,见模块功能描述 3、在Step7的NetPro配置连接,下载,运行 4、编写接收/发送程序 (如果用OPC连接,可以省略此步)
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。
|