| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
chenbo 新手 经验值:27 发帖数:28 精华帖:0 |
楼主
主题:SOS!!!
各位大虾:
我用S7-315-2PLC通过PROFIBUS-DP与6RA70通讯,可是面板显示010.3,请问这是怎么回事! 请各位及时相助! 多谢! |
|
greatls 游民 经验值:51 发帖数:15 精华帖:1 |
楼
主题:回复:SOS!!!
看70端子105或107与端子106是否短封.如果你用e-stop功能.那就是接在105或107上的开关点未接通
|
|
something 新手 经验值:9 发帖数:4 精华帖:1 |
楼
主题:回复:SOS!!!
10.3 E-Stop