技术论坛

 回复:SOS!!!

返回主题列表
作者 主题
chenbo
新手

经验值:27
发帖数:28
精华帖:0
楼主    2002-05-19 11:40:07
主题:SOS!!!
各位大虾:
我用S7-315-2PLC通过PROFIBUS-DP与6RA70通讯,可是面板显示010.3,请问这是怎么回事!
请各位及时相助!
多谢!
greatls
游民

经验值:51
发帖数:15
精华帖:1
    2003-08-12 17:10:10
精华帖  主题:回复:SOS!!!
看70端子105或107与端子106是否短封.如果你用e-stop功能.那就是接在105或107上的开关点未接通
something
新手

经验值:9
发帖数:4
精华帖:1
    2003-09-15 17:06:20
精华帖  主题:回复:SOS!!!
10.3 E-Stop
看70端子105或107与端子106是否短封.如果你用e-stop功能.那就是接在105或107上的开关点未接通
也许输入端子坏