主题:如何在MM4上实现4-20mA的模拟输入
很多用户跟我提出:原来用MM3的时候,参数表上都明白的标出4-20mA的模拟输入如何设定,其他品牌的变频器大多也都有这个参数,为什么SIEMENS MM4 没有4-20mA的模拟量输入?
其实,我们仔细研究一下MM4的操作手册并不难发现,MM4的设计非常之了不起!他给我们提供的是一个非常开放的编程平台。你所想要做到的事情,他几乎都能满足你(只是你要动脑筋哦!)。不要说是4-20mA,随便你是0-10mA也好、3-16mA也罢,他都能如你所愿。 请看一下,参数P0756-P0761,如果你是4-20mA的模拟输入,应作如下设定: P0003=2 P1000=2 P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON) P0757[0]=2 P0758[0]=0 (不动) P0759[0]=8/10(不动) P0760[0]=75/100(不动) P0761[0]=2