技术论坛

 如何在MM4上实现4-20mA的模拟输入

返回主题列表
作者 主题
海哥
侠圣

经验值:3792
发帖数:858
精华帖:94
楼主    2003-08-13 09:01:58
主题:如何在MM4上实现4-20mA的模拟输入 精华帖 
很多用户跟我提出:原来用MM3的时候,参数表上都明白的标出4-20mA的模拟输入如何设定,其他品牌的变频器大多也都有这个参数,为什么SIEMENS MM4 没有4-20mA的模拟量输入?
其实,我们仔细研究一下MM4的操作手册并不难发现,MM4的设计非常之了不起!他给我们提供的是一个非常开放的编程平台。你所想要做到的事情,他几乎都能满足你(只是你要动脑筋哦!)。不要说是4-20mA,随便你是0-10mA也好、3-16mA也罢,他都能如你所愿。
请看一下,参数P0756-P0761,如果你是4-20mA的模拟输入,应作如下设定:
P0003=2
P1000=2
P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)
P0757[0]=2
P0758[0]=0 (不动)
P0759[0]=8/10(不动)
P0760[0]=75/100(不动)
P0761[0]=2
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。