主题:420变频器,请教高手. 精华帖 
420采用端子控制,PLC模拟量输出给定变频器频率,发现;PLC输出的频率与实际运行的频率不一致,相差很大,经过测量发现是等电位的问题.
请问我可以采用短接2,4脚来获得等电位吗?会不会烧东西,会造成PLC其他模拟量的不稳定吗?我该怎么解决.
(输入控制段子为3和4,我用短接1,3和2,4,运行变频器为50HZ,而PLC输入到变频器的10VDC,运行频率不正常,10HZ以下)
我的邮箱是zwx168@yahoo.com.cn很高兴能与大家一起分享经验,交流技术.
kinkin
至圣

经验值:17816
发帖数:7352
精华帖:53
    2006-12-29 17:01:06
精华帖  主题:回复:420变频器,请教高手.
可以连接,一般情况下必须有相同的参考电位,电压才会正确。
数字飞舞
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2006-12-29 20:46:40
精华帖  主题:回复:420变频器,请教高手.
是的,你可以并联一个500欧电阻,不要管它是不是达到10V。8V也可,只要信号稳定即可。然后你去调整参数P0757-P0760,对输入标定即可。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?