技术论坛

 回复:请教有关150T转炉抱闸的问题

返回主题列表
作者 主题
dongmu
游士

经验值:178
发帖数:120
精华帖:0
楼主    2007-01-05 21:21:35
主题:请教有关150T转炉抱闸的问题
各位大侠:这几天我在调试150T转炉抱闸,设计了如下抱闸参数:
P654 = B275 ------第四给数字输出点为抱闸输出信号
P561 = B3103 ------PLC控制pulse enable
P564 = B277
P610 = K242
P611 = 40%
P612 = B20
P615 = KK148
P616 = 10%
p617 = 0
p606 = 0.35S
p614 = 0
p613= B21
p607 = 2S
P605 =2
U953.48 = 4
不知道行否,请斑竹与各位大侠给予指教!!!
wjqst
新手

经验值:37
发帖数:21
精华帖:1
    2007-01-06 19:02:07
精华帖  主题:回复:请教有关150T转炉抱闸的问题
原则是先建立力矩,再打开抱闸;抱紧抱闸,再撤销给定。给定是直接降为零,还是经一个低速后回零,在P616里设的值不应该低于这个低速值。具体参数值还得依靠现场实际的数据,例如电磁抱闸打开和抱紧的时间。我也在考虑怎么能防止变频器带这类设备发生溜车,以及变频器跳闸后也会发生溜车,功能图470里需要设的参数不多,但需要斟酌!
您收到0封站内信:
×
×