| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
dongmu 游士 经验值:178 发帖数:120 精华帖:0 |
楼主
主题:请教有关150T转炉抱闸的问题
各位大侠:这几天我在调试150T转炉抱闸,设计了如下抱闸参数:
P654 = B275 ------第四给数字输出点为抱闸输出信号 P561 = B3103 ------PLC控制pulse enable P564 = B277 P610 = K242 P611 = 40% P612 = B20 P615 = KK148 P616 = 10% p617 = 0 p606 = 0.35S p614 = 0 p613= B21 p607 = 2S P605 =2 U953.48 = 4 不知道行否,请斑竹与各位大侠给予指教!!! |
|
wjqst 新手 经验值:37 发帖数:21 精华帖:1 |
楼
主题:回复:请教有关150T转炉抱闸的问题
原则是先建立力矩,再打开抱闸;抱紧抱闸,再撤销给定。给定是直接降为零,还是经一个低速后回零,在P616里设的值不应该低于这个低速值。具体参数值还得依靠现场实际的数据,例如电磁抱闸打开和抱紧的时间。我也在考虑怎么能防止变频器带这类设备发生溜车,以及变频器跳闸后也会发生溜车,功能图470里需要设的参数不多,但需要斟酌!
|