主题:请教各位工程师关于触摸屏TP170A 急啊
请问各位工程师
小弟是第一次做触摸屏的 最近 刚买了一个TP170A触摸屏在PROTOOL中己经做好组态了,接下来是不是要把组态下载到TP170A上了,要怎么做。之后是不是通过RS485连到PLC上?还需要在哪些地方设置啊
请各位工程师帮帮忙说的详细点。
小弟急用
谢谢了
SIM工控
侠士

经验值:1383
发帖数:855
精华帖:6
    2007-01-10 13:07:34
精华帖  主题:回复:请教各位工程师关于触摸屏TP170A 急啊
使用ProTool 与 S7 200 PLC 进行连接和组态的总结:
1.操作面板和S7-200 PLC 的连接及组态
2.操作面板通过EM277 和S7-200 PLC 的连接及组态
3.ProTool RT 和S7-200 PLC 的连接及组态
1. 操作面板和S7-200 PLC 的连接方式及组态
两种连接方式都可使用MPI 电缆或DP 电缆,一头接OP 的IF 1B 接口,
另一头可接S7-200 PLC 的0 口、1 口或连接在EM277 上。
建议为操作面板加装RS-485 通讯隔离器。
下面以S7 224 CPU 和TP170B MONO 为例,来说明实现MPI 通讯所需的设
置。
(1)在Step7-Micro/WIN32 中的通讯设置
首先使用System Block 对S7-200 PLC 进行设置,PLC 站地址选为2,波
特率设为187.5kbps。
MPI/ProfiBus
PPI
点击“OK”。
下载项目到PLC,具体下载方法可参考手册。
(2)Protool 的设置:
首先选择使用的TP/OP 类型,这里以TP170B MONO 为例,如下图所示:
单击下一步,选择连接PLC 的类型,这里选择为“SIMATIC S7-200”;
点击键“Parameters”组态连接属性如下图:
在OP 参数中接口选择IF 1B,OP 站地址缺省设置为1,在通讯同级参数中
设置为S7-200 PLC 的实际站地址,这里设为2。(注意:在一个网络中,各
站站地址必须是唯一的)
网络参数中的波特率的选择必须和PLC 的波特率一致。
OP 的通讯配置 最小波特率 最大波特率
PPI 9.6 187.5
MPI 19.2 12000
DP/Universal/Standard 9.6 12000
S7-200 CPU 类型 最小波特率 最大波特率
配置文件有五种通讯协议备选(PPI、MPI、DP、Standard 和
Universal)。OP/TP 连接S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而PLC不需要
再做任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和OP 使用的协议保持一致。
点击键“OK”,确定通讯参数设置。
点击键“Finish”,结束“项目向导”。
进行其他组态,然后存盘,准备下载。
设置下载参数:
a) 使用串口下载
使用标准串口线(2,3 交叉;4,6 交叉;7,8 交叉;5 接5)一端接在PC 的串
口上,另一端接在OP 的IF2(RS232)端口上。
在ProTool 上设置下载端口为串口,选择PC 所使用的串口及其波特率:
212,214,215,216 9.6 19.2
222,224,226,226XM 9.6 187.5
215,216,226,226XM 具有两个串口:0 口和1 口
在OP 控制面板的Transfer 工具中,使能串口,然后将OP 打到
transfer 状态,等待与PC 连接。波特率无需设置,OP 会自动选择与PC 相
应的波特率。
设置完毕。
从ProTool 中执行下载。
b)使用MPI/PROFIBUS DP 下载
PC 需要CP5611/3 通讯卡,同时使用标准ProfiBus 电缆,连接在OP 的
IF1B端口上。
注意:无法使用PC 适配器为面板下载。
打开PC 控制面板中的Set PG/PC Interface
设置访问节点S7-ONLINE (Step7)->CP5611/3(MPI)
设置PC 站地址和通讯波特率
在ProTool 上设置下载端口为MPI/PROFIBUS DP,选择OP 的站地址:
在OP 控制面板的Transfer 工具中,选择channel 2 中MPI 通讯协议,
使能该通道,在Advanced 的MPI 属性中设置OP 的站地址和波特率,然
后将OP 打到transfer 状态,等待与PC 连接。
设置完毕。
从ProTool 中执行下载。
注意:
使用PPI 协议时,一个OP/TP 只能连接一个S7 200 PLC。
使用其他四种协议时,一个TP170B最多能连接4 个PLC。TP170A最多
只能连接1 个,而MP370 最多能连接8 个。最多连接个数与OP/TP 的型号有
关。
* 关于PPI 协议
使用PPI 协议时,虽然ProTool V5.x 最多可以为某些面板(如TP270 等)加
入8 个S7 200 PLC 的连接, 而在ProTool V6.0 中无论什么型号的面板,只能连接
1 个S7 200。
2.操作面板与EM277 的连接
OP 可以使用IF1B端口通过MPI 电缆或DP 电缆和EM277 连接。
EM277 上只需旋转拨码盘选择自己的站地址即可。
ProTool 中需要对通讯同级EM277 的地址进行对应,如下图所示:
如果只是一个OP 和一个EM277 通讯,那么EM277 的波特率会自动适应
面板的波特率而无需做额外的设置。
EM277 做为通讯同级和CPU 做为通讯同级,面板中S7-200 PLC 变量的
地址映射是一样的,没有区别。
当OP 连接在由EM277 组成的DP 网络中时,需要保证OP 的波特率和DP
网络的波特率一致,同时网络中各站地址必须唯一。
3. ProTool RT 和S7-200 PLC 的连接方式:
( ProTool V5.x 或 6.0, 新版或旧版PC/PPI 电缆)
图1
(CP5611,ProTool RT)
图2
PC 使用CP5611/5613 通讯卡,连接方式见图2。通讯协议可以选择其中任意
一种协议而PLC 不需要再做任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和OP
使用的协议保持一致。
RT 组态和面板组态方法基本一致。但需更改访问节点:
1.打开控制面板中的Set PG/PC Interface
2.设置访问节点S7-ONLINE (Step7)->CP5611/5613(MPI)
3.设置PC 站地址和通讯波特率
ProTool RT 组态方法:
新建一个PC 项目:
PPI
TD200
MPI
TD200
PC 连接S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而PLC 不需要再做
任何设置,即S7-200 PLC 能自动选择协议来和PC 使用的协议保持一致。
点击键“OK”,确定通讯参数设置。
点击键“Finish”,结束“项目向导”。
组态完毕,保存,运行。
注意:
*关于PPI 协议
ProTool RT (V5.x 或 V6.0)通过PC/PPI 电缆只能使用PPI 协议访问1 个S7-
200,但同时可存在TD200连接,见图1。
*关于MPI 协议
ProTool RT通过CP5611/5613 和DP 电缆使用MPI 协议都可以访问多个
S7-200,同时可存在TD200 连接,见图2。