| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Road 侠客 经验值:947 发帖数:251 精华帖:3 |
楼主
主题:虚心请教:3台250KW罗茨风机的控制!
大侠们,出来支几招好让偶过关啊.小弟现在有3台250KW的罗茨风机,供应同一管路的风量.客户要求我们提供配电系统(客户拒绝了设备厂家配的配电柜),但客户只简单的说了句:"电机250KW,一台变频器启动、另外两台软启动,要保证设备能正常工作,价格适中”。
现在小弟最怕的就是当一台或两台在工作,管路有风压的情况下启动另外一台,如果容量选的不够就要跳闸了。保守起见,我选了250KW的6SE70变频器(或者其他品牌的恒转矩变频器),315KW的软启动器(3RW44的软启动器标准接线最大就只有250KW)。 各位大虾们有什么好招的拿出来啊!指点一下! 谢谢了!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
|
|
Road 侠客 经验值:947 发帖数:251 精华帖:3 |
楼
主题:回复:虚心请教:3台250KW罗茨风机的控制!
谢谢K虾指点,就是选型问题了,容量选小就开不起了.
我第一次用250KW的罗茨风机,对那个风机回路也不懂,低气有点不足.那个经办人(把设备厂家的推了)也怕出问题,到时候电机开不起.日子就不好过了。 250KW的恒转矩应该没什么问题了,用捕捉启动功能,软启动器放大一档(重载型).记得用250KW的3RW40器动器启动螺杆机组冷冻机时,冷冻机空载启动,限流倍数2.5倍.有时候软启动还会出现over load.所以这次选大点,管路有压力时,启动电流肯会大一些的.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
|