主题:WINCC通过串口如何同多台巡检仪通讯
在WINCC中如何通过串口同多台巡检仪通讯,如虹润WP系列。请详解
szy868
侠客

经验值:619
发帖数:101
精华帖:6
    2007-01-23 19:10:58
精华帖  主题:回复:WINCC通过串口如何同多台巡检仪通讯
这个“详解”确实让人不太好办。
那就简单说一下,虹润不知和上润是不是一家,不过都标明是WP系列的。
上润的我用得还比较多,上润的仪表通讯接口可选RS232/485/422,当然如果是多台仪表与上位机通讯,一般选485/422。
上润的仪表一般支持两种协议,一种是厂家自定义协议,即WP协议;另一种是MODBUS协议。在定货时,要说明需要哪一种协议。
建议选用支持MODBUS协议的仪表,然后使用KEPServerEX之类支持MODBUS协议的OPC服务器软件,与仪表通讯,WINCC作为OPC客户端与之通讯就可以了。
如果已经选用了支持WP协议的仪表,就不是很好办了。厂家目前好像还没有提供支持WP协议的OPC,如果一定要用WINCC做为后台程序,那么就要自己编程序了。一种是使用VB或VC等编写OPC程序,另一种是在WINCC中使用MSCOMM控件,在VBS脚步中编写通讯处理程序来处理。前一种方法,难度较高、需占用WINCC的外部变量,但通用性、可移值性较好,后一种方法,难度较低、不占用WINCC的处部变量,但通用性、可移值性较差。
采用后一种方法我已经实现了,但不知虹润与上润的WP协议是不是一样。如果楼主准备解决实际工程上的问题,可以与我联系。
我的邮箱是szy868@sohu.com。