| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
永不停息 侠客 经验值:906 发帖数:473 精华帖:5 |
楼主
主题:关于P223参数的问题?
我厂有一台设备用的是6SE70逆变器,一直运行很好,可是这次开机中运行过程中突然速度变化特别大,调P235和P240都没有用,最后将P223将原来的100调到500ms后,速度变得平稳了,不知道是为什么,一般P223没有调的这么大呀,到底问题出在设备方面还是逆变器参数方面呢,为什么调P223会好呢?
请教斑主和各位高手?谢谢!!!!
活到老,学到老。
|
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:关于P223参数的问题?
滤波时间参数很重要,这关系到对采样值中干扰量的处理,处理得不合适时会人为地引起调节系统不稳。
|