主题:关于P223参数的问题? 精华帖 
我厂有一台设备用的是6SE70逆变器,一直运行很好,可是这次开机中运行过程中突然速度变化特别大,调P235和P240都没有用,最后将P223将原来的100调到500ms后,速度变得平稳了,不知道是为什么,一般P223没有调的这么大呀,到底问题出在设备方面还是逆变器参数方面呢,为什么调P223会好呢?
请教斑主和各位高手?谢谢!!!!
活到老,学到老。
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2007-01-30 20:40:03
精华帖  主题:回复:关于P223参数的问题?
滤波时间参数很重要,这关系到对采样值中干扰量的处理,处理得不合适时会人为地引起调节系统不稳。