| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
无各枯黄 侠客
经验值:945 发帖数:477 精华帖:0 |
楼主
主题:请问TP170A与224的时钟同步
请问各位工程师TP170A怎么编程才能与224做到时钟同步
我是通过时钟读取后用B_I和BCD_I时行转换后放入VW200里 在PROTOOL中设置区域指针为VW200 字长6 采取周期为10 通过下载到TP170A后与224相连 就是时钟在TP170A上显示的是没有变化的一个值(000-99~~) 什么的 |
|
和谐了 游士 经验值:228 发帖数:99 精华帖:2 |
楼
主题:回复:请问TP170A与224的时钟同步
应该是不需要‘用B_I和BCD_I时行转换’。
在Micro/Win中,周期调用READ_RTC函数,放入VW200里面。 在PROTOOL中,设置区域指针‘日期/时间-PLC’,地址VW200;周期自定义。 然后在变量里面按字节从vb200开始分别就对应的是‘年、月、日、小时、分钟、秒’。
你牵着马哟,你挑着担哟
|