 回复:请问TP170A与224的时钟同步

返回主题列表
作者 主题
无各枯黄
侠客

经验值:945
发帖数:477
精华帖:0
楼主    2007-01-30 11:40:41
主题:请问TP170A与224的时钟同步
请问各位工程师TP170A怎么编程才能与224做到时钟同步
我是通过时钟读取后用B_I和BCD_I时行转换后放入VW200里
在PROTOOL中设置区域指针为VW200 字长6 采取周期为10
通过下载到TP170A后与224相连
就是时钟在TP170A上显示的是没有变化的一个值(000-99~~)
什么的
和谐了
游士

经验值:228
发帖数:99
精华帖:2
    2007-01-30 15:26:52
精华帖  主题:回复:请问TP170A与224的时钟同步
应该是不需要‘用B_I和BCD_I时行转换’。
在Micro/Win中,周期调用READ_RTC函数,放入VW200里面。
在PROTOOL中,设置区域指针‘日期/时间-PLC’,地址VW200;周期自定义。
然后在变量里面按字节从vb200开始分别就对应的是‘年、月、日、小时、分钟、秒’。