主题:求教:wincc与S7300/400通讯需要安装SIMATIC.NET吗?
我在学习WINCC,请教wincc与S7300/400通讯需要安装SIMATIC.NET吗?还有WINCC和其它PLC(如AB,
三菱等)能否通讯?有什么其他附加硬件和软件吗 |
|
展翅飞翔 侠圣 经验值:2861 发帖数:1276 精华帖:33 |
楼
主题:回复:求教:wincc与S7300/400通讯需要安装SIMATIC.NET吗?
一般情况下:
WinCC与西门子通讯,不需要SimaticNet. 比如用Cp5611和300,400进行MPI通讯. 用CP5613和300,400进行Dp通讯. 用以太网和300,400的以太网模块通讯. 只有特殊情况下,才需要SimaticNet. 当使用WinCC通过以太网连接的CPU数量(确切的讲应该是IE CP模块数量)超过了 8个,你使用了Cp1613时,应安装SimaticNet,装S7-1613授权. 当WinCC使用CP1613和400H的Cp443-1通讯时,应安装SimaticNet,装S7-RedConnect授权.
Qiaopeng1231--乔鹏
|
|
展翅飞翔 侠圣 经验值:2861 发帖数:1276 精华帖:33 |
楼
主题:回复:求教:wincc与S7300/400通讯需要安装SIMATIC.NET吗?
在第三方的组态软件和西门子通讯时,通常都是需要安装SimaticNet的.
因为第三方的软件很多都不集成有西门子的驱动. 但是具体的软件并不相同,可以咨询你的供应商. 另外,WinCC和第三方的PLC通讯需要第三方厂家提供的OPC Server, 而不是需要SimaticNet. 如跟Omron通讯,需要Sysmac OPC.理论上是卖钱的.官方可以承诺送. 跟AB通讯,需要RSLinx,最好是Pro版本以上.卖钱,官方不承诺送. 跟GE通讯,需要GE OPC.理论上卖钱,官方可以送. 跟施耐德通讯,WinCC V6版本需要Modbus OPC Server,施耐德公司自己的OPC Server叫 OFS.卖钱,不送. 跟三菱通讯,需要Melsec OPC,注意该软件为独立的软件厂家--竹菱电机株式会社提供,三菱原来拥有该公司股份,现在该公司归属东芝. 说这个什么意思呢,就是说,你基本上不用想买三菱赠送OPC Server.卖钱的. 跟ABB AC800M通讯,需要ABB MMS OPC Server.理论上卖钱,官方没有承诺送或不送,自己看着办. 跟欧陆T2550通讯,需要LIN OPC.理论上卖钱的,官方不承诺送.但是经销商会替你解决而官方知道也不追查. 跟横河CS3000通讯,需要OPC Server组件,注意,该组件不能脱离横河的监控软件 独立运行.不象其他的OPC Server都是独立的. 一般买OPC Server就是为了不用厂家原配的软件的,这个较怪. 卖钱,没得商量.小日本! 跟Honeywell E-PKS通讯,需要RSLinx(跟AB的一样),理论上卖钱,官方没有任何承诺. 另外跟和利时Macs5通讯,需要和利时的OPC Server.是否免费会取决于工程项目操作的结果. 跟浙大中控的JX-300XP通讯,需要JX-300XP OPC Server gateway版本.收费的,没商量. 跟上海华文的HPCS-3000通讯,需要huawen OPC,免费. 其他,东芝,日立,LG等没用过,也没见过,请咨询相应厂家的技术支持.