PS2阀门定位器简明操作指南
准备:
1. 按照操作说明书将PS2与阀门连接.
2. 检查并确认电路和气路的连接.
3. 通电(4—20mA电流供电).
4. □禁止电压供电.
初始化
没有经过初始化的定位器,接入电流信号后,LCD屏幕右下方出现闪烁细体“NOINI”字母.此时按上升键或下降键可以使执行机构动作,LCD屏幕能显示粗黑字体Pxx.x。在没有做初始化前,首先要做到按上升键使阀杆上升到最高,LCD屏幕显示的数值大约在P85~95% 之间,按下降键;使阀杆下降到最低,LCD屏幕显示的数值大约在P5~10%之间,在中间的过程中不能出现P---.--情况,否则需要做一系列的调整。
以直行程调节阀为例: 调节阀杠杆行程<20 mm (阀门开度), 气开阀. 叙说如下;
选择反馈角度33°、量程<=20 mm 和90°、量程>=20 mm,分别利用调节轮和反馈杆长度调整PS2的零点和量程。PS2定位器与阀体固定前,先将反馈杠杆支点调整并固定在反馈杆上刻有33°、15 、 20 一侧的20位置左右,U形定位槽与反馈支点配合使用,并与阀体固定.
⑴ 确定定位器内的33°/90°切换开关置于33°位置,互锁齿轮置于33°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。参见图1.
⑵ 通电、通气后, 按手键(组态键)>5秒,则会出现1. YFCT 上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示33°,每按一下出现下一个新的参数值。
需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在WAY, 参数2 设置在33°, 参数3设置在 20 mm。
a. 将一字螺丝刀(4mm宽)插入黄颜色轮夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀杆位移指针指向阀位刻度0%左右时, (与下降键配合使用),使量程下限 (液晶显示)在5%~10%左右,并记录其数值为P1。
b. 按上升键,使阀杆指针指向阀位刻度100%左右, 使量程上限(液晶显示)数值连续上升不出现 ------ 的越限符号。量程范围在90%~98%左右,并记录其数值为P2。
c. 如果显示 >100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴远一点.
d. 如果显示 <100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴近一点.
⑶ 位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可直接进入A.步骤。
⑷ 如需要更多的参数设置,可进入参数设置程序,并确认相关参数(参数1、 参数2、-- -- -- -- -- 参数55.)
几个重要参数:(举例.实际操作按照说明书或工艺过程要求设置).
参数1. YFCT (执行机构的类型) WAY (直行程).
参数2. YAGL (反馈角) 33°
参数3. YWAL (行程范围) 由调节阀行程决定.
参数4. INITA (自动初始化)
参数5. INITM (手动初始化)
参数41. YCUP (紧密关闭值) 99% (仅上升).
参数55. PRST (工厂设置) Strt
A. 将记录的数值P1或P2进行简单的运算;即: P1+(P2﹣P1)÷2。若;P1量程下限 (液晶显示)在4.8%,P2量程上限(液晶显示)在95%,则:4.8+(95﹣4.8)÷2 = 49.9 。 用手动方式操作,确认阀门开度位置在刻度值50%左右,手动位置(液晶显示)开度在50% ±5%左右.
B. 在运行模式下,按手键 >5秒,进入参数4,则PS2进入自动初始化,在按上升键>5秒,液晶显示‘strt.’之后,随即右下方逐步出现(Run1、2、3、4、5)之后,右下方显示字体‘FINSH’表示初始化已完成。此时按手键 >5秒,退出组态模式,进入运行模式,液晶右下方显示为;Man 字样,表示进入了手动运行模式,再按一下手键,液晶右下方显示为;Aut 字样,表示进入了自动运行模式。此时,输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。
C. 在运行模式下,按手键 >5秒,进入参数5, ,则PS2进入手动初始化,在按上升键 >5秒,液晶显示’strt.’, 右下方显示为‘INITM’字样5秒以后,粗体显示改变为‘Pxx.x , 右下方显示为‘YEND1’字样, 此时,按上升键使阀杆指针指向阀位刻度100%左右(或者期望值)停止,,使量程上限液晶显示90%~98%左右.。然后按手键确认后, 右下方显示为‘YEND2’按下降键使阀杆指针指向阀位刻度0%左右(或者期望值)停止,,使量程下限液晶显示5%~10%左右,再次按手键,初始化立即从Run3步骤开始,直到右下方显示字体‘FINSH’表示手动初始化已完成。然后按手键 >5秒 退回到手动模式,再按手键恢复到自动模式,即可。此时输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。
补充说明:如果做(按上升键)后,不能再继续下一步,则改做(下降键)。这与选择正作用,反作用有关. 然后继续按步骤做,当出现‘FINSH’后。然后按手键 >5秒 退回到手动模式,再按手键恢复到自动模式,即可。