技术论坛

 回复:耐真空设计选项V01,V03等解释

返回主题列表
作者 主题
下沙
侠圣

经验值:3144
发帖数:2307
精华帖:17
楼主    2006-12-27 22:42:38
主题:耐真空设计选项V01,V03等解释
对用于压力,绝压,差压和流量,带挠性毛细管的附加选项中,V01,V03等选项你注意了吗?

在一些会产生负压的情况下,或者变送器安装在法兰的上方等等情况,都需要增加V01,或V03选项。

耐真空设计
用于低压范围的变送器
• 压力 V01
• 差压 V03
jianhuagu
游侠

经验值:305
发帖数:15
精华帖:1
    2007-02-02 13:58:36
精华帖  主题:回复:耐真空设计选项V01,V03等解释
不好意思更正一下. V01,V03很重要,在现场有负压情况下必须选用,否则会造成膜片漏油破裂。跟安装位置没关系。注意,此处负压指现场介质压力低于大气压,跟仪表低压端压力高于高压端没关系!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示