主题:NCK PF 亮 DP闪 故障一例
PF 亮 DP闪 故障一例
龙门式交换工作台机床,用611U 控制两个电机用于交换工作台 NCU H2 PF 红灯一直亮,DP 灯闪烁不停,611UR/F灯亮红,X431亮,机床没有报警信息,主轴和进给势能不能加上 处理过程: 1,将Profbus前一级"从站"终端电阻接通,现象一样; 2,试图打开PLC用下Diagnostic诊断或删除"从站"暂时屏蔽611,结果软件缺少组件无法打开; 3,查看611U参数,只有显示很少的几个,基本确认是参数丢失; 4,拿普通RC232电缆连接611 与电脑,我不确信普通232 是否能够使用;与用型号另一台机床611连接成功 5,在SimoComU 里面,按Ctril+E显示参数,保存; 6,传入故障机台, PF亮 DP闪故障现象消除,床子还不能移动,SimoComU软件显示B驱动没配置, 7,拷B驱动参数,费了好几十秒钟才在左下侧找到 A B 选项,选中B,拷完参数,机床恢复正常。
数控CNC--- 我始终弄不懂,一生也弄不懂,Why?
|