主题:NCK PF 亮 DP闪 故障一例 精华帖 
PF 亮 DP闪 故障一例
龙门式交换工作台机床,用611U 控制两个电机用于交换工作台
NCU H2 PF 红灯一直亮,DP 灯闪烁不停,611UR/F灯亮红,X431亮,机床没有报警信息,主轴和进给势能不能加上
处理过程:
1,将Profbus前一级"从站"终端电阻接通,现象一样;
2,试图打开PLC用下Diagnostic诊断或删除"从站"暂时屏蔽611,结果软件缺少组件无法打开;
3,查看611U参数,只有显示很少的几个,基本确认是参数丢失;
4,拿普通RC232电缆连接611 与电脑,我不确信普通232 是否能够使用;与用型号另一台机床611连接成功
5,在SimoComU 里面,按Ctril+E显示参数,保存;
6,传入故障机台, PF亮 DP闪故障现象消除,床子还不能移动,SimoComU软件显示B驱动没配置,
7,拷B驱动参数,费了好几十秒钟才在左下侧找到 A B 选项,选中B,拷完参数,机床恢复正常。
数控CNC--- 我始终弄不懂,一生也弄不懂,Why?