主题:请教斑竹!(西门子的质量流量计频率输出和脉冲输出)
请问:西门子的质量流量计,能够输出到PLC一个累计量吗,好像4-20MA的输出只能是瞬时量吧。还有听说西门子的质量流量计还有频率输出和脉冲输出,我在接线板上怎末没有看到具体的接线的地方啊。频率输出和脉冲输出走的也是4-20MA的信号吗?
好好学习物位测量
侠客

经验值:808
发帖数:193
精华帖:3
    2007-02-12 00:51:18
精华帖  主题:回复:请教斑竹!(西门子的质量流量计频率输出和脉冲输出)
如果要接到PLC上数累积的话,一定要把数字输出设置成脉冲输出,这样才真实准确。
4~20mA代表瞬时流量;频率输出也是代表瞬时流量的!脉冲输出是用于PLC等二次仪表的累积,可以在流量计转换器设置一个脉冲代表多少质量流量,例如可以设置一个脉冲代表1Kg。