技术论坛

 回复:4个315-2DP的通讯问题

返回主题列表
作者 主题
xinke
游士

经验值:216
发帖数:119
精华帖:0
楼主    2007-03-01 22:35:01
主题:4个315-2DP的通讯问题
请问4个315-2DP的通讯,每两个之间都要能通,不要1个主,3个从这种,这样万一主站坏了,剩下三个从站就不能通讯了,
有什么办法么?
自己几个想法
1。通过自带DP口能组成网络么?
2。如果各自加一个CP343-5(还是CP342-5???)然后用s7-connnection可以么?用FMS可以么?这两种通讯有什么区别?各自有什么限制么?
谢拉
kinkin
版主

经验值:17829
发帖数:7358
精华帖:53
    2007-03-07 12:53:53
精华帖  主题:回复:4个315-2DP的通讯问题
用DX方式不行,主站坏了以后,还是不能通讯。
加CP342-5的话,用FDL是没有问题的。
距离不远的话,用MPI方式是最省钱的方式。