主题:4个315-2DP的通讯问题
请问4个315-2DP的通讯,每两个之间都要能通,不要1个主,3个从这种,这样万一主站坏了,剩下三个从站就不能通讯了,
有什么办法么? 自己几个想法 1。通过自带DP口能组成网络么? 2。如果各自加一个CP343-5(还是CP342-5???)然后用s7-connnection可以么?用FMS可以么?这两种通讯有什么区别?各自有什么限制么? 谢拉 |
|
kinkin 版主 经验值:17829 发帖数:7358 精华帖:53 |
楼
主题:回复:4个315-2DP的通讯问题
用DX方式不行,主站坏了以后,还是不能通讯。
加CP342-5的话,用FDL是没有问题的。 距离不远的话,用MPI方式是最省钱的方式。