主题:请教:840D系统中DB20这个数据块如何使用?
我在机床程序中看到过DB20这个。没有看懂这个接口块是什么意思,有谁用过这个块么?他的主要作用是什么?
Poseidon
侠客

经验值:736
发帖数:193
精华帖:3
    2007-03-09 20:23:39
精华帖  主题:回复:请教:840D系统中DB20这个数据块如何使用?
很好理解,举例说明如下:
机床数据设定为:
14504=10,
14506=10,
14508=10,
则PLC中DB20分配为:
14510[0]~[9]对应于DBW0~DBW18,(INT值)
14512[0]~[9]对应于DBB20~DBB29,(BIT值)
14514[0]~[9]对应于DBD30~DBD66。(REAL值)
那么,14512[0]的位0就对应与DB20.DBX20.0。