主题:MM440 时常不能正常工作,请求指点.
MM440 带动皮带称,时常无法正常启动,频率为0或1-3HZ,电流超过额定植很多 ,查传动无异常.
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
楼
主题:回复:MM440 时常不能正常工作,请求指点.
几年的MM4系列变频器使用下来,感觉还可以。虽然也遇到了不少问题,但对此系列的变频器的性能、优缺点总算有了比较深刻的了解。任何东西在使用过程中都有一个逐步熟悉的过程。只要较好的掌握其特点,因物而异,扬长避短,有些问题也就不成为问题了。
这个问题我遇到过几次,再调试过程中我发现:对负载比较重的设备,如果用V/F控制方式启动、运行,在初始频率时(5、6Hz一下)总是容易出现F0001,有时也并不出现F0001,就是频率维持在5Hz一下,上不去!过一会儿就自动停机了。这时如果在面板上观察显示的输出电流会比较大。但是如果您改用P1300=20,并且按照网上课堂上[MM4 SVC 矢量控制的快速调试]进行系统优化的话,(有时因为电机不标准,P1910\P1960自动优化可能通不过。)这时,再次启动变频器,您会发现同样在5Hz左右输出电流变小了,而转矩变大了,变频器轻松启动,频率稳步上升!是不是很惊奇呀?
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼
主题:回复:MM440 时常不能正常工作,请求指点.
我是你的朋友
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:MM440 时常不能正常工作,请求指点.
有几个问题请朋友们在使用SLVC矢量控制时候注意:
1,优化。那几个电机不会转动的优化过程(P1910)都可以做。条件是线路连接要合乎规范。如果通不过可使用默认值。但是P1960是指系统的整个机械惯量,我认为不是那个真正负载。 2、应该注意参数P1750电动机模型控制字:默认0-5Hz是V/f模式,就是说P1300=20在这段也没用。所以,要通过修改P1755SLVC起始频率、P1756SLVC回线频率来重新定义5Hz以下如何工作。 3、如果不修改P1755=5Hz,则你需要修改P1610连续转矩提升和P1611加速度转矩提升来定义P1755=5Hz以下的电机特性。不过要注意这两个参数是%表示,它们参考的优化后的(磁化电流、额定转矩)计算值。其中:加速时候的提升可不是惯穿电机加速段,而是斜坡发生器工作期间。那意味着如果你加速时间很短,它工作的时间也很短,甚至没有感觉。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
呀虫 游侠 经验值:378 发帖数:233 精华帖:7 |
楼
主题:回复:MM440 时常不能正常工作,请求指点.
从理论上说,矢量控制的性能远高于V/F控制.V/F控制仅控制输出的电压和频率的比直保持一个常数.矢量控制则不仅控制输出电压和频率,同时需要对电流进行解藕分析,调节输出的转矩,控制输出的转速.但矢量控制依赖于精确的电机数学模型,如果模型不准确直接影响矢量控制的性能.
所以简单的说V/F控制好于矢量控制是不科学的. |