| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杨子 新手 经验值:5 发帖数:5 精华帖:0 |
楼主
主题:求救:cp342-5通讯问题!!!!
在试验室做试验,cp342-5带1个et200m从站,用fc1,fc2可通讯,但在现场带7个et200m却不行,为何?????????
|
|
东方红一红 版主 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
楼
主题:回复:求救:cp342-5通讯问题!!!!
楼上的mm,知之为知之,不知为不知,别误导人。
cp342-5带7个et200m从站一点问题都没有。原理上,一个主站能连的从站数量受两个因素限制:1、一个网段从站最多126;2、CP342-5的内存大小。 你连不通是技术问题,请详细道来。 主要关注: 1、从站不能重址; 2、CPU的程序必须对每个从站分别调用FC1、FC2; 3、物理连接必须正确。
知其道,用其妙!
|