 关于一台变频器拖动两台电机的问题?

返回主题列表
作者 主题
永不停息
侠客

经验值:906
发帖数:473
精华帖:5
楼主    2007-04-04 16:16:44
主题:关于一台变频器拖动两台电机的问题? 精华帖 
我想用一台变频器带两台同轴的同型号电机,变频器的电机参数该怎么设呀,
是不是都乘以2呢,那在电机识别时有什么特殊的地方需要注意吗?
请各位做过这方面的朋友帮助指点一下?
谢谢!!!!!!!!!!!!
活到老,学到老。
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-06-12 16:53:44
精华帖  主题:回复:关于一台变频器拖动两台电机的问题?
若为V/F控制,可以把两台电机的电流*2做为额定电流,然后直接作第一步,第二步的优化。
若为速度控制,则需把两台电机机械硬连接然后再按电流*2做额定电流去做优化。