无名 侠士 经验值:1768 发帖数:904 精华帖:11 |
楼主
主题:S7200通讯,2位停止位的处理?
最近做了一个跟流量计通讯的项目,但流量计的通讯支持两位停止位的.请问有什么好办法?
师出无名
|
|
yanxiao 版主 经验值:28601 发帖数:12143 精华帖:46 |
楼
主题:回复:S7200通讯,2位停止位的处理?
2停止位,对PLC收是没有影响,主要是发送的问题。发送时只给对方一个停止位,会造成对方接收错误。
所以,应急的办法可以这样,试试无妨: 使用发送中断,一个字节一节字地单独发送,留出字节之间一些空余时间(实际是中断处理时间)充当停止位,如果这还不够,再人为地加进一些延时。 |