主题:关于440的小问题和解决办法。 精华帖 
在做高速线材拖板提升时,用了一个440变频器
结果出现变频器声音很大,(此声音属于异常声音)
变频器一直报F0022功率组件故障,或者速度无论上升和下降都不受控。(经检查发现现场无任何问题。怀疑是变频器原因。后来换了一新变频器,上诉故障重复出现。

后来发现是电动机接地(接地为虚接,检查电机和接线至少5次以上)

把接地问题解决后,一切正常。

希望以后调试人员一定要仔细判断现场。

此问题搞的我很是郁闷。