主题:611D电源模块直流母线电压应该是多少V?怎么计算的?过电压报警?
我出现的问题是电源电压输入是360V 母线电压 547V,

带滤波器带电抗

电源模块是36KW带再生制动的,9.7KW电机制动(空载)时,直流母线瞬间电压达720V,过电压报警.
幽林
侠客

经验值:664
发帖数:507
精华帖:2
    2007-04-10 21:34:37
精华帖  主题:回复:611D电源模块直流母线电压应该是多少V?怎么计算的?过电压报警?
滤波器接到电抗和电源模块之间了.

楼上的,谢谢了,虽然没打开(原来注册过,忘了密码了,懒得再注册)不过还是要谢谢你