| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
芝麻酱 游侠 经验值:446 发帖数:55 精华帖:1 |
楼主
主题:802D sl快速开机调试问题
调试802D sl,执行拓扑识别和确认(快速开机调试)步。在执行过程中系统出现信息框“对于组件2参数为0840时会出现0x8104的故障”,等待若干时间,系统无其他反应,只好按垂直软键上的确认键,快速调试过程退出。不会出现《简明调试手册》上第43页所示画面,不会出现系统提示“该过程后必须进行SINAMICS Power off/on”;会出现报警380001,25202。请教各位大侠,不知是硬件哪部分的问题?本人是新手,请各位大侠指教。在下在此先谢过。
知识是时间的智慧累计值
|
|
芝麻酱 游侠 经验值:446 发帖数:55 精华帖:1 |
楼
主题:802D sl拓扑识别(SLM)
偶的802D sl系统配的电源模块是SLM(不带Drive-CliQ接口),在拓扑识别时需要通过Marco去做。具体步骤是:第1步,设置P9=1,P15=150xxxx(具体值,需要Call 西门子或查找有关资料),完成后,电源断电,再上电;第2步,设置P978[0]-[7]的参数值,P978[0]=2,P978[1]=3,P978[2]=4,P978[3]=5,P978[4]=6,P978[5]=7;特别指出:如果该轴不带驱动,则相对应的参数设为255,另外设置参数P978[6]=1,P978[7]=255。设好参数后,P9置0,做驱动器数据存储,电源断电,再上电,ok! ... 需要提醒的是:各厂的系统配置不同,这种情况,大家不一定会碰到,遇到具体情况需具体分析,当一条道已经证明不通,就要走另一条路。
知识是时间的智慧累计值
|