主题:双主轴的使用问题
我以前没搞过双主轴,希望能跟大家学习以下.

我想知道在参数上和PLC上有什么不同!特别是PLC,在FC19里面不是要指定主轴号,我有两个主轴,但是FC19只能指定一个?!

谢谢!
www.840dsl.com 西门子数控论坛 www.840dsl.com
浅浅蓝
侠士

经验值:1041
发帖数:356
精华帖:7
    2007-05-08 22:15:25
精华帖  主题:回复:双主轴的使用问题
据说可以调用两次FC19,不过我只调用了一次,照样使用双主轴,只要在PLC里把第二主轴的修调和主轴禁止使能都编上就可以了。参数里第一主轴的MD30500=1,第二主轴的MD30500=2,其他就跟第一主轴差不多了。