| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
hc_091 侠士 经验值:1026 发帖数:513 精华帖:20 |
楼主
主题:300501、300607报警处理
汗,久未灌水,贴一下近期处理的故障:840D系统出现Z轴300501、300607报警,然后系统黑屏,NC、PCU、PLC不能启动。
发现重新上电后,只有PLC上SF灯亮,电源模块没起来;检查电机正常、随后依次断开Z轴数据总线、设备总线,发现断开设备总线后系统可以启动,设备总线是用来提供一些系统和模块的工作电压,因此Z轴模块有问题,依次更换控制卡和功放,发现功放有问题。进一步检查功放,发现功放的一个IGBT17脚虚焊,进而引起该端检测电路的稳压二极管击穿。更换后工作正常。 维修结果:因为是双轴模块,SFAE的报价近18K,修一下9K,自己修花费不到1K。 |
|
hc_091 侠士 经验值:1026 发帖数:513 精华帖:20 |
楼
主题:回复:300501、300607报警处理
绍一下怎么发现管脚虚焊:
对于无图纸维修,先观察有无明显的异常,不明显;由于断开设备总线后系统可以启动,设备总线是用来提供一些系统和模块的5V、12V等工作电压,因此,可能检测有问题引起电源保护,且X、Z轴功放板相同,由设备总线检查到一个稳压二极管击穿,和其相关的IGBT 为BSM50GX120DN2,上网查相近资料(参阅附件),检测17与4、8、12的阻值明显远大于X轴的值,更换该IGBT,检查其他无异常,上机测试。 点击此处查看附件 |