技术论坛

 回复:求助:变频器选型及变频器和plc能放在一个柜子里吗?

返回主题列表
作者 主题
水清木华
新手

经验值:48
发帖数:11
精华帖:0
楼主    2007-05-17 20:36:35
主题:求助:变频器选型及变频器和plc能放在一个柜子里吗?
电机功率为40KW,选配接电机为55KW的变频器能不能满足要求?
另外,变频器和plc能放在一个柜子里吗?
Antarge
侠圣

经验值:3291
发帖数:285
精华帖:7
    2007-05-19 10:40:32
精华帖  主题:回复:求助:变频器选型及变频器和plc能放在一个柜子里吗?
我举个例子,几年前曾有一次调试PLC,本本插在220插座上,与PLC通讯正常,但时断时通,后来发觉与旁边变频器的启动有关,最后拔掉电源使用电池此现象消失。
此外,在变频器启动时,手机会被严重影响,恐怕大家都有体会把。
还有,6SE70变频器较大型都采用了电力电子器件分开的布局和光缆传输信号,也不是偶然把。
斑竹所言也有一定道理,在小型变频器上可能不会有大问题,但变频器功率越大干扰越强,但在大中型变频器上恐怕不行。
yming
版主

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
    2007-05-19 21:03:16
精华帖  主题:回复:求助:变频器选型及变频器和plc能放在一个柜子里吗?
是否会造成干扰,并不完全取决于功率的大小。还是要看控制系统的各部分是否设计合理:你选择的参考电位是否正确、电路板设计是否合理。
十几年前做过控制电路,参考零电位是380V相线上,还包含70V、2微秒的脉冲束,CMOS的电路照样正常工作。
大功率器件分开布置我认为仅仅是为了冷却考虑。不是防电磁干扰。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?