游吟歌手 新手 经验值:4 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:请帮帮我! 新买的S7-224CN无法连接电脑
新买的S7-224CN (订货号:6ES7 214-1BD23-0XB8) 和一条USB-PC-PPI编程线(6ES7901-3DB30-0XA0), 怎么折腾也连接不起来,电脑试过笔记本(IBM R50)和两台台式机,Microwin 从3.1,3.2 到 4.0_SP3, SP4(均从西门子官方的中文网站上下载),都得到”通讯超时,请检查端口号、网络地址、波特率和连接电缆“的错误。
那位高人能够指点一下错误可能在哪里,不胜感激! PLC和电缆均是刚刚开封,不可能坏吧? 下面是我的一次尝试,应该注意的都注意了吧? 1. 电脑:IBM NOTEBOOK R50, 中文windows XP SP2 2. PLC软件 MicroWin 4.0_P3 (中文官方网站下载),已设置中文语言 3. USB-PC-PPI 已经安装好,在控制面板-系统-硬件-设备管理中可以看到”Prolific USB-To-Serial Bridge (COM5)" 4.在MicroWin中 PLC-类型-通信-设置PG/PC接口-PC-PPI Cable 属性 设置: 端口:COM5 PPI设置: 地址:0 超时:1s 不选 高级PPI 不选多主站网络 传输率:9.6Kbps 最高位地址:126 双击刷新,开始扫描地址:0~126 可以看到,USP-PC-PPI连接器上的TX灯在闪烁,而RX灯却没有一点动静。 得到的结果总是这样:通讯超时 我哪里做错了?PLC上要做些设置吗? |
|
LionAL99 游侠 经验值:538 发帖数:153 精华帖:4 |
楼
主题:回复:请帮帮我! 新买的S7-224CN无法连接电脑
1、我曾经帮别人试过一个USB/PPI电缆,杂牌的。安装驱动后下载程序时遇到的故障同你一样,此电缆只是模拟出两个COM口(COM3及COM4,在“PLC-类型-通信-设置PG/PC接口-PC-PPI Cable 属性 设置”中可看到),我尝试过选择COM3及USB,不成功,选择COM4即可。
2、是否此USB/PPI电缆不能用呢?我看过一个关于这种电缆的统计,能够正常使用的比例并不大,如果只用于与西门子S7-200通信,最好还是买西门子原装的。如果还想与其它PLC或设备进行串行通信,还是买一个PCMCIA转RS232卡吧! 3、是否是PLC问题,如其通信参数设置不对等,建议使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。详情请参考以下链接。 http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=6723 |