技术论坛

 MPI网络中多个CPU(S7-300/400)及HMI PANEL(WINCE BASED)的程序下载

返回主题列表
作者 主题
sandmy
游民

经验值:99
发帖数:92
精华帖:1
楼主    2003-09-16 10:33:57
主题:请教:网络中plc程序的下载问题
在一个网络中(比如profibus),有多个plc,在step7中硬件组态中也有多个plc,所编程序是整个网络系统的程序,那么程序下载的时候,如何确定哪些程序被下载到哪一个plc中?
谢谢!!
Zane
版主

经验值:85170
发帖数:21052
精华帖:399
    2003-09-18 22:22:32
精华帖  主题:MPI网络中多个CPU(S7-300/400)及HMI PANEL(WINCE BASED)的程序下载
1.按照你所需要的网络,完成硬件安装及通讯线的连接.
2.对所有的CPU,默认地址都是2,所以可以分别上电,下载硬件配置与程序.
3.对于PANEL可以通过其控制面板的S7-TRANSFER设置网络地址,然后通过MPI网络直接下载PANEL的组态程序.注意,此时S7-TRANSFER中的'ONLY MASTER ON THE BUS'不能被选中.
4.当使用CP5511/5611以点对点的方式对PANEL下载程序时,S7-TRANSFER中的'ONLY MASTER ON THE BUS'必须被选中.