 回复:请问: 有人用过ANA模块控制变频器带主轴的吗???

返回主题列表
作者 主题
混吃等死
游侠

经验值:398
发帖数:186
精华帖:0
楼主    2007-06-10 22:04:57
主题:请问: 有人用过ANA模块控制变频器带主轴的吗???
先设置参数30300 30310 30320 35000 30130 30240各等于1 32250=100 32260=1000
其他还需要啥参数?? 目前问题 量不出模拟量输入电压值..
请教!!!
我就是我~~
浅浅蓝
侠士

经验值:1041
发帖数:356
精华帖:7
    2007-06-11 05:50:24
精华帖  主题:回复:请问: 有人用过ANA模块控制变频器带主轴的吗???
我正在用,调试时笔记如下:
ANA模块用于840D带模拟主轴
ANA模块1115插在空模块中,设备总线和驱动总线连接同1118。输出的10V模拟电压从X121/122的6、7脚引出..6为地。
在驱动配置时,一个ANA配为双轴驱动,如只用一个输出,则关掉另一个模拟轴。此后配置参数与数字轴一样。无编码器时将MD30200设为0,30240=0。MD30100、MD30120、MD30130,30210,30230与其他轴相同。MD30260最高转速;MD30250对应MD30260时输出电压对于10V的百分比。主轴、旋转轴相关参数都要设。
在PLC程序里,使能、修调等与数字主轴相同。
ANA上的663,9要短接。
1. 配成双轴模块,不用的那个轴不激活
2. 模块类型:ANA
3. 9和 663要短接
4. 输出为X121的6,7脚
5. 参数和数字轴一样
6. Plc程序中应加使能和倍率
供你参考