技术论坛

 回复:捕捉在启动的问题(急)

返回主题列表
作者 主题
老臭虫
游民

经验值:54
发帖数:33
精华帖:0
楼主    2007-06-13 08:20:09
主题:捕捉在启动的问题(急)
各位高手,在下又遇到解决不了的问题了:
两台电动机通过机械轴连接在一起同步转动,两台电动机各用一台变频器带动,原本两台电动机回路设计为不能同时启动,因为需要现改为可以同时启动的回路,但其中一台运行时再启动另一台电动机后后启动的这台变频器就报F0002(过电压)故障.请问变频器应该如何设置???
一切为了学习!~
浩浩
游侠

经验值:500
发帖数:113
精华帖:7
    2007-06-13 09:20:15
精华帖  主题:回复:捕捉在启动的问题(急)
你的要求是同时“启动”还是同时“运行”,这个是有点点区别的
要解决一台运行时启动另一台的问题,需要将两台变频器的直流端对接,不然肯定F002。至于对接线路中的保护是必不可少的。可以试试这个思路,直流端经过接触器对接,当有电机运行时,启动另一个电机,就将接触器吸合,平时断开。
这是线路上的办法,做了之后再去考虑设置捕捉再启动,甚至于其他的启动时间和电流限幅。
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
    2007-06-13 20:49:57
精华帖  主题:回复:捕捉在启动的问题(急)
我同意“浩浩”的方案。
在切换过程中,使用OFF2停车是对的、正确的。不可以OFF1停车,因为OFF1停车是受控停车。(如果你原来使用的是OFF1,可能改成OFF2就解决问题了。形成报F002过压说明对面的那台变频器、电机仍然在工作,造成第二台被拖动。)
另一台使用捕捉再启动也是对的,在切断第一台的同时,随即投入第二台的捕捉再启动,自然是从最高频率向下搜索。不过应该设对搜索方向和频率范围、时长。当然,给定频率也应该是50Hz和3秒的升速时间(尽量快的升速时间)。
注意:捕捉再启动方式实际上开始就是类似力矩模式启动的。不应该报过压。
好好看看P1200-1205的说明。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?