主题:捕捉在启动的问题(急)
各位高手,在下又遇到解决不了的问题了:
两台电动机通过机械轴连接在一起同步转动,两台电动机各用一台变频器带动,原本两台电动机回路设计为不能同时启动,因为需要现改为可以同时启动的回路,但其中一台运行时再启动另一台电动机后后启动的这台变频器就报F0002(过电压)故障.请问变频器应该如何设置???
一切为了学习!~
|
|
浩浩 游侠 经验值:500 发帖数:113 精华帖:7 |
楼
主题:回复:捕捉在启动的问题(急)
你的要求是同时“启动”还是同时“运行”,这个是有点点区别的
要解决一台运行时启动另一台的问题,需要将两台变频器的直流端对接,不然肯定F002。至于对接线路中的保护是必不可少的。可以试试这个思路,直流端经过接触器对接,当有电机运行时,启动另一个电机,就将接触器吸合,平时断开。 这是线路上的办法,做了之后再去考虑设置捕捉再启动,甚至于其他的启动时间和电流限幅。 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
楼
主题:回复:捕捉在启动的问题(急)
我同意“浩浩”的方案。
在切换过程中,使用OFF2停车是对的、正确的。不可以OFF1停车,因为OFF1停车是受控停车。(如果你原来使用的是OFF1,可能改成OFF2就解决问题了。形成报F002过压说明对面的那台变频器、电机仍然在工作,造成第二台被拖动。) 另一台使用捕捉再启动也是对的,在切断第一台的同时,随即投入第二台的捕捉再启动,自然是从最高频率向下搜索。不过应该设对搜索方向和频率范围、时长。当然,给定频率也应该是50Hz和3秒的升速时间(尽量快的升速时间)。 注意:捕捉再启动方式实际上开始就是类似力矩模式启动的。不应该报过压。 好好看看P1200-1205的说明。