| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
海洛音 侠士 经验值:1264 发帖数:902 精华帖:30 |
楼主
主题:程序不能从外部执行的原因
条件:一台SIEMENS 840D;PCU20;软件SHOPMILL
当在逻辑驱动中设好了PC卡和网络后.程序不能从外部执行 点击程序后出现卡的按键.按继续--从外部执行后出现报警:error on excuting from extenal 是这样解决的.此时的界面是SHOPMILL.点击程序后出现NC /主程序 /子程序 /FLASH CARD(可以随便设的名子)./还有网络几个按钮 大家注意在NC 或者主程序或者子程序中不能够和FLASH CARD或者网络中的程序同名.如果有了就会出现报警.将FLASH CARD中的名子改成别的就可以从外部执行啦.呵呵.大家是不是都知道啦.