| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
剑煮酒 游民 经验值:103 发帖数:25 精华帖:1 |
楼主
主题:求助:关于图形编辑器
在Wincc的图形编辑器里进行操作时,总是弹出一个对话框,写着
StgOpenStorage hr=80030002 There are insufficient rescources to open another shared file 不知道大家有没有遇到这样的问题,请问该怎么解决,
不做全知的人
|
|
剑煮酒 游民 经验值:103 发帖数:25 精华帖:1 |
楼
主题:回复:求助:关于图形编辑器
刚才从网上都到了答案,原来是使用过优化大师进行注册表清理的过程中,删除了WINCC的一条注册表信息.
具体解决方法如下: 打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串: 名称为database, 值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd 说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.cwd 要根据个人安装WINCC的路径而定。