主题:用DP通讯控制6RA70时,37、38端子与34端子一直短接可以吗?
第一次用DP控制6RA70,原以为只要写控制字就可以了,所以设计时37、38端子没考虑进行控制。结果调试时发现通讯是正常的,控制字和给定都能写下去,但通过r650发现控制字中的第3位(使能位)始终接收不到(其它位都能接收到),后来在G180功能图中看到一行小字说“37和38要始终激活”,就将37、38与34短接,再试就可以了。
是不是就这样始终短接就行了?还需要在不运行时断开37、38端子吗? |
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:用DP通讯控制6RA70时,37、38端子与34端子一直短接可以吗?
理论上讲没有意外情况下是可以这么操作的。
但从安全的角度讲,最好控制字和37/38端子同时控制。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|