| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
殷殷 新手 经验值:26 发帖数:5 精华帖:2 |
楼主
主题:直流母线上大容量二极管被击穿.......损失惨重啊!!!
直流母线上大容量二极管被击穿,公共整流器一个桥臂上的两个1000安保险击穿,公共整流器下挂的逆变器快熔全部烧毁,若干逆变器毁坏,损失惨重啊!!!电网电压未见异常,原因各位大虾给分析一下吧!
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
楼
主题:回复:直流母线上大容量二极管被击穿.......损失惨重啊!!!
续流二极管一般要安装在最大容量的那个逆变器的附近。同一条直流母线上的逆变器应按功率大小顺序排列。
整流/回馈方式么?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
殷殷 新手 经验值:26 发帖数:5 精华帖:2 |
楼
主题:回复:直流母线上大容量二极管被击穿.......损失惨重啊!!!
当时确实在停车(速度60m/min)的过程中发生的,我们的跟踪系统可以提供依据。但是当时生产线速度不高,直流母线负荷开关跳了。平时200M/MIN停车时却没有这种情况发生啊!
|