技术论坛

 回复:6RA70跳F030,烧熔断器

返回主题列表
作者 主题
IVSIEMENS
新手

经验值:41
发帖数:9
精华帖:1
楼主    2007-06-20 19:15:43
主题:6RA70跳F030,烧熔断器
第一次用6RA70,请大家多多指教,我用的是改造过的,带四个电机,两两串连后并联,改造好以后调试都没有问题,现在试运行,运行三到四个小时后烧交流侧熔断器,并跳F030,故障值是1
请保护自己的和别人的知识产权!
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
    2007-06-20 19:50:35
精华帖  主题:回复:6RA70跳F030,烧熔断器
改造型的不是出F004就是F030。
奇怪的是你的交流侧熔断器都烧了却只报一个F030吗
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-06-21 22:52:44
精华帖  主题:回复:6RA70跳F030,烧熔断器
如此大的电感可不要输出侧平波电抗器。
应该不会是U/W相接反的原因,如果同步错的话,电流马上就不可控了。
KDRJL老师的意思是你是不是能100%的保证触发正确?不会有误触发?这不是指是否有接线错误,而是指是触发回路是否有足够的抗干扰能力。
现在的情况很明显,F030的时候确实是过电流了,进线快熔都烧断了么。那一般有两种情况,一种是可控硅质量不好,不能及时关断,或存在“软击穿”的现象;如果是这种情况,适当增大P160会有一定的改善。另一种就是KDRJL老师所说的误触发了,如是这种情况,只能是重新设计触发回路了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
IVSIEMENS
新手

经验值:41
发帖数:9
精华帖:1
    2007-06-28 18:09:19
精华帖  主题:回复:6RA70跳F030,烧熔断器
换了互感器,到现在没有问题,看来是互感器有问题了,谢谢大家的帮助
请保护自己的和别人的知识产权!
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-07-13 15:34:49
精华帖  主题:回复:6RA70跳F030,烧熔断器
现场做大电流试验时就是这样做的:直流侧用短粗的铜排短接,触发角限死,给开车令,给速度给定,然后慢慢放触发角。
如果有快开的话,整定快开不也是这样做么?
电机堵转不也相当于直流侧短路么?
再者:如果是编码器反馈的话,如果有开车令但无速度给定的话,a角应该是在150度左右,那时对纯阻性负载来说,相当于刚有一点电压,几伏应该是,不会有大电流吧?毕竟再短路也不会是电阻为零啊。

状兄,请接招吧,呵呵
R大侠,要是我俩打乱了,你可得给拉开啊,呵呵
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×