技术论坛

 回复:进线电抗器问题

返回主题列表
作者 主题
Eric_Yu
游侠

经验值:591
发帖数:287
精华帖:3
楼主    2007-06-19 17:55:28
主题:进线电抗器问题
项目预算资金超标,我想把变频器的进线电抗器取消了,不知道可不可以?请问在什么情况下可以不用它!多谢了!
GO GO GO
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
    2007-06-20 22:38:21
精华帖  主题:回复:进线电抗器问题
单变压器(或每个变压器二次侧绕组)带一个变频器的话,可以取消进线电抗器。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
    2007-06-21 22:58:43
精华帖  主题:回复:进线电抗器问题
在变频器的同一路供电线路上有功率比较大感性负载(主要是工频电机)或者容性负载时,一定要加近线电抗器,同一个变压器下边,主要的负载就是多于一台变频器的时候要各自加进线电抗器,但是只有一台时不用加,因为这时变压器可以等效于变频器的进线电抗器。