技术论坛

 回复:现场加急呀!一台6RA70在工作中出现F004怎么办?

返回主题列表
作者 主题
武当剑
游士

经验值:196
发帖数:178
精华帖:1
楼主    2007-03-20 19:27:53
主题:现场加急呀!一台6RA70在工作中出现F004怎么办?
现在我在现场又碰到6RA70出现F004,半月前是一天出现一次,到现在一个小时一次,根本就不能工作了,今天我到达后改了一些相关参数,有好转,但没有完全解决,请教高手:怎么办?现场电压就400V,没有错呀。

上次大家指教了F001的问题,谢谢大家。
思夷之长技
武当剑
游士

经验值:196
发帖数:178
精华帖:1
    2007-06-24 14:34:06
精华帖  主题:回复:现场加急呀!一台6RA70在工作中出现F004怎么办?
谢谢大家!谢谢大家还记得小的这个难题!

故障已经排除。是这么解决问题的:
在没有办法的情况下,我只好打开6RA70的门盖,拿下了箱体下面这块电路板(什么代号我这下也记不起了,不好意思),发现电源进线这三条垂直的铜板条之中有一条比其它两条要有一点区别,不对劲,仔细观察,它的颜色要更暗红一点儿。我就推测是不是这一相的电流较大呢?检查前面的电路,发现前边这一相的熔断器接触不好,就把它弄紧。就这样,OK了。
真没想到就这么简单。连累大家同我一起操心这么久,嘿嘿,不好意思了。

谢谢大家的帮助和关注!!!
思夷之长技
您收到0封站内信:
×
×
信息提示