| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
xybphoenix 侠客 经验值:937 发帖数:645 精华帖:12 |
楼主
主题:变频柜6SE71报F053故障求助!!!!!!!
变频柜已经正常工作了3个月,以前工作正常,但最近低速时正常,高速有时会电流突然不稳定,大幅度震荡,同时会报A043,最近严重到频繁的报F053故障。在启动加速时偶尔也报F053故障,只好让变频柜工作在一个教低的速度。请教解决方法。我采用的是编码器速度反馈的矢量控制。编码器线距离不长,不到20米距离。调整了编码器安装的同心度,改善屏蔽层的接地。故障还是那样。
好好学习,天天向上!
|
|
xybphoenix 侠客 经验值:937 发帖数:645 精华帖:12 |
楼
主题:回复:变频柜6SE71报F053故障求助!!!!!!!
谢谢大家,问题已经解决了.回上面的,P215的设置和这个F053是没有关系的,所以改了也没有用,我试了无编码器的矢量控制,没有问题,但是重载情况下,性能不好,还是闭环好很多,测速机反馈我试了,直接在优化的时候报F053,应该还是机械安装问题,最后还是回到了编码器反馈,重新安装了一遍编码器,问题解决,建议大家以后在安装编码器的时候,不要使用太大太长的弹性连轴节,用最直接最短的连接最后.
好好学习,天天向上!
|