技术论坛

 回复:wincc与300通信

返回主题列表
作者 主题
阿蓉
游侠

经验值:389
发帖数:111
精华帖:0
楼主    2007-06-25 08:50:29
主题:wincc与300通信
研华工控,D-link网卡,xp系统,wincc6.0。与CPU314、343-1不能通信。可以ping通。请问为什么?插上网线,有时整机运行很慢。
一凡
侠客

经验值:674
发帖数:403
精华帖:2
    2007-06-27 22:10:04
精华帖  主题:回复:wincc与300通信
阿蓉,你好!
我认为,既然你在本本上正常,说明项目及组态参数没有问题
可以PING通,说明两个网络节点的通讯也没有问题
但在工控机上WinCC和S7-300却不能通讯
无非要考虑两个方面
1、项目自制器拷贝过来的项目,它将原来计算机的信息(比如计算机名等)也一块拷过来了,所以项目在另外的计算机上运行这些信息必须修改
2、查看PC/PG的接口设置,把它改为和你本本上使用的接口
注意到这两点基本上就没有问题了
沈阳 Email;cbychina@126.com