| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
阿蓉 游侠 经验值:389 发帖数:111 精华帖:0 |
楼主
主题:wincc与300通信
研华工控,D-link网卡,xp系统,wincc6.0。与CPU314、343-1不能通信。可以ping通。请问为什么?插上网线,有时整机运行很慢。
|
|
一凡 侠客 经验值:674 发帖数:403 精华帖:2 |
楼
主题:回复:wincc与300通信
阿蓉,你好!
我认为,既然你在本本上正常,说明项目及组态参数没有问题 可以PING通,说明两个网络节点的通讯也没有问题 但在工控机上WinCC和S7-300却不能通讯 无非要考虑两个方面 1、项目自制器拷贝过来的项目,它将原来计算机的信息(比如计算机名等)也一块拷过来了,所以项目在另外的计算机上运行这些信息必须修改 2、查看PC/PG的接口设置,把它改为和你本本上使用的接口 注意到这两点基本上就没有问题了
沈阳
Email;cbychina@126.com
|