技术论坛

 回复:如何用FB41实现冷热控制?

返回主题列表
作者 主题
幽林
侠客

经验值:664
发帖数:507
精华帖:2
楼主    2007-06-01 16:17:33
主题:如何用FB41实现冷热控制?
工程中需要做冷热控制.怎样实现冷热输出,我想采用-100---+100方式,
-100---0,冷输出,0---100,热输出,但是冷热输出的PID参数一定不一样,如何实现稳定的转换?
幽林
侠客

经验值:664
发帖数:507
精华帖:2
    2007-07-02 10:45:45
精华帖  主题:回复:如何用FB41实现冷热控制?
空调行业我不是特别熟悉,对于楼上提到的通风不是特别了解。
我个人认为就加热 和 冷却控制,只要工艺上允许加热冷却不同时进行,用两个FB58一个FB58也好,看程序怎么编了,用同一个FB58在加热冷却切换时,只要把积分、微分项清零就可以防止控制加热和冷却的相互干扰。