主题:集中整流单元的无功补偿 精华帖 
我的集中整流装置是普通的,不是AFE,所以功率因数大约0.5,在整流变压器的低压侧可以进行无功补偿吗?
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
    2007-07-04 21:34:37
精华帖  主题:回复:集中整流单元的无功补偿
在电容器的导线上串接电抗器,高压侧补偿不错,但是高压补偿设备价格较高吧
稻田守望者
侠士

经验值:1827
发帖数:1410
精华帖:3
    2007-08-01 20:45:27
精华帖  主题:回复:集中整流单元的无功补偿
补偿电容量按C=P*(tanΦ1-tan2Φ)/(2*π*f*U2),按P=500W,φ1=arcos0.5=60,φ2=arcos0.95=18,则C=500*(tan60-tan18)/(2*3.14*50*220*220)=46uF