| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
HTRHF.ZH 游侠 经验值:530 发帖数:349 精华帖:2 |
楼主
主题:集中整流单元的无功补偿
我的集中整流装置是普通的,不是AFE,所以功率因数大约0.5,在整流变压器的低压侧可以进行无功补偿吗?
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
楼
主题:回复:集中整流单元的无功补偿
在电容器的导线上串接电抗器,高压侧补偿不错,但是高压补偿设备价格较高吧
|
|
稻田守望者 侠士 经验值:1827 发帖数:1410 精华帖:3 |
楼
主题:回复:集中整流单元的无功补偿
补偿电容量按C=P*(tanΦ1-tan2Φ)/(2*π*f*U2),按P=500W,φ1=arcos0.5=60,φ2=arcos0.95=18,则C=500*(tan60-tan18)/(2*3.14*50*220*220)=46uF
刚从网上下载的,不知道对不对^_^
只会用S7-200PLC!
|