| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
蟋蟀 游民 经验值:74 发帖数:27 精华帖:0 |
楼主
主题:70系列变频器设置
我用的是70系列的变频器,拖动电机重载启动,请问调节哪个参数可以使面板上显示出启动时刻的电流?
此系列变频器,是否可以在电机转动的情况下急停,怎么设置? |
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
楼
主题:回复:70系列变频器设置
首先觉得LZ的想法很有意思,任何负载都有惯性,它不可能立即停止,总是会有一个减速过程的.
你可以采用直流制动. 直流制动可以使系统在很短时间内停车,此时在异步电动机绕组内注入直流电流以产生较大的制动力矩。须得注意, 在直流制动过程中,电动机动能变成热能,若此状态持续时间过长,将引起电动机绕组的过热. 具体需设置哪些参数参照功能图615. 备注:我不推荐这种方式,容易引起危险.最好还是采取自由停车方式. |