| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
microsun 侠士 经验值:1360 发帖数:257 精华帖:3 |
楼主
主题:急:现场调试棘手问题F008报警(6SE70AC-AC2.2千瓦)
现场搭电路做个实验,然后想做个工程应用。出现F008报警。
电路:380V电接空气开关,接三相主接触器(主接触器220v电接X9端子排7、9端口。)下接变频器。其中X9端子1、2接24V。 设置完简单应用的参数。按下PMU开机键接触器闭合约2S,电机未转,380V电的总空开断开。 再次开机出现F008报警。请大侠们帮忙分析。 急急急?????????
分享是一种快乐
|
|
microsun 侠士 经验值:1360 发帖数:257 精华帖:3 |
楼
主题:回复:急:现场调试棘手问题F008报警(6SE70AC-AC2.2千瓦)
经过西门子工程师的帮助问题解决了,老兵谢谢你的回帖,,急切的来到这和大家分享经过。
解决方法:把变频器输入端的地线断开,再按PMU开机键不报故障了。按前进电机机可以运行了。 分析方法:我的主接触器上口接的空开是10A 没有掉闸,而配电柜空开75A空开掉闸,是有短路。怀疑工厂中接触器220V零线,和地线接到一起了, 问题:这有一个疑问。接到一起就会75A空开断开。然后报F008 最后希望我们这个板块发扬:提出问题者,最后把解决方法说一下。为了大家共享和回帖者的关心。
分享是一种快乐
|