技术论坛

 回复:MM440变频器矢量控制要不要卸电机负载?

返回主题列表
作者 主题
yjj9903
侠客

经验值:759
发帖数:45
精华帖:1
楼主    2007-07-12 14:46:53
主题:MM440变频器矢量控制要不要卸电机负载?
MM440变频器在做矢量控制调试的时候,要将电机所带的负载卸了吗?不将负载卸了对自动计算后的参数有没有影响?
yming
版主

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
    2007-07-12 22:56:24
精华帖  主题:回复:MM440变频器矢量控制要不要卸电机负载?
如果带着负载做SLVC辨识,要保证负载的突然运转不会造成人员伤害、不会造成设备损坏(在做SLVC优化时,会突然的转动。),还要打开抱闸。
重要:先计算一下系统惯量(全部传动系统的惯量)和电机惯量的比例,优化前,先输入进去。这样变频器在优化的时候就可以知道系统惯性,给出一个合适的加速度。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138363
发帖数:23137
精华帖:880
    2007-07-28 18:34:18
精华帖  主题:回复:MM440变频器矢量控制要不要卸电机负载?
驱动力矩(在加速过程中附加的、额外多出来的)=系统的转动惯量x角加速度。
当你的电机功率确定(都到快速调试了,电机、变频器都已确定。)电机的输出力矩已经确定,如果系统的转动惯量确定,最大加速度就能确定。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×